主题中讨论的其他器件: TPS562202
您好!
我设计了一个使用 TPS562202S IC 的5V 降压稳压器、该 IC 用于降压10V 输入。 我遵循了第一个设计的所有设计指南、使用 数据表表表表9-2中的推荐元件值、电感器为 Wuerth Elektronik 74437368047。 该电路似乎正常工作、具有5V 输出和大约200mV 的无负载纹波以及3.33kHz 开关频率。 足够满足我的需求 原理图如下:
然后、我换用了电感器 L1、因为原来的 Wuerth 对于我的设计来说太大了。 我选择了此 Abraacon AMDLA4020S-4R7MT、因为它小得多、饱和电流足够高、为4.5A、额定电流为3A。唯一的区别(我可以看到)是直流电阻为70m Ω(最大值)、 与 Wuerth 74437368047的最大15.5m Ω 间的关系。 我认为这不是问题。 但是、该电路不再工作。 这是一个比较这两者的图像、这是一个2层 PCB。
这是一个比较输出的图像。 旧设计使用了武特恩,新设计使用了阿布拉肯。 旧的设计是有效的,新的设计不 是:它不是恒定的。 有时、它达到2V (而不是5V)、然后输出与输入电压匹配、然后随机切换。 因此、肯定是错误的。
问题:
1、考虑到两个原理图是相同的、只有电感器选择发生了变化、有人能注意到旧布局(正常工作)和新布局(不工作)之间存在任何错误吗?
2.我现在注意到的一点是 、Abraacon 电感器在数据表中的读数为"设计用于100kHz 至5MHz 之间的开关频率"。 在施加小负载(例如、约50mA)之前、稳压器似乎未达到100kHz、并且在空载时它保持在低于10kHz 的频率。 电感器可能是问题吗? 有什么想法吗?
提前感谢您的支持。