大家好、
我想使用 UCC28070交错2个升压转换器、并且我不需要 PFCing 操作、因为升压转换器的输入是直流的。
UCC28070能否在2个交错式直流/直流升压的情况下可靠地使用?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Harel、
感谢您的查询。
UCC28070需要 AC 输入来选择一个合适 的 KVFF 频带(表-1)。 加电时、我认为控制器始终以 KVFF 8级 (3.857)启动。 由于直流电压输入不超过零伏、 因此 KVFF 在此 频段保持固定 (永远不会更新)。 然后发生的情况是,“量化”乘法器保持在固定状态。 如果没有过零电压、 则如果电压变化(包括输入瞬变)超过几十伏、则会出现问题。 对于范围较宽的直流输入、这会导致输入线路瞬变问题。 我尚未看到 采用直流输入的设计、因此我无法绝对确定地说、但如果您的输入没有发生实质性变化、则应该可以使用。
此致、
Harish
您好、Harel、
以下文章(最后一段)介绍了 Qvff 架构的工作原理以及不更新 Qvff 可能产生的影响。
另请参阅数据表的第7.3.10节以了解更多信息。
谢谢你
此致、
Harish
您好 Harish、
因此、如果我理解正确、在较低的输入电压下、IMO 的电流会增加、因此基准电流分频更高、从而能够提供必要的功率。
如果我确保(最小输入电压)上的 VOA 不会超过5V、那么可以使用 UCC28070、我对吗?
如果是、我甚至可以在施加输入电压后将 VINAC 拉至低电平以更新 KVFF (以使 VOA 电压的使用更轻松)、这是否有帮助?
此致、
徵款。