主题中讨论的其他器件:TPS2121
尊敬的团队:
我的客户正在设计 UPS 功能等新功能、方法是为缓冲器器件设计2个电源。 Pout=5V*1A (+/-5%)。
客户通过添加2个电源来调试我们的 EVM 板、V1=5.1V、Vout=5.4V、 负载=10ohom。 在转换过程中、存在持续数十微秒的巨大压降。 我们是否有任何解决方案来修复此压降以快速切换? 感谢您的回复!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我无法清楚地看到延迟或探测到哪些信号。 您能否发送更清晰的波形、最好使用 PR1、CP2、ST 和 VOUT 探测功能? 您还能不能发送图片或描述您在 TPS2121 EVM 中使用的跳线。
可能会发生的情况是、器件会在切换点期间在输入之间进行抖动。 器件始终对其输入做出响应。 当器件从一个电源切换至另一个电源时、未选择的电源在空载时会略微上升、而负载电源的电压会略微下降。 PR1和 CP2比较器非常敏感、VBUS 线路的抖动非常严重、这会反复改变 PR1和 CP2的比较。 这会导致器件在输入之间保持切换。 为了增加一些迟滞、以便在选择 IN2后器件不会立即切换回 IN1、从 ST 到 PR1的迟滞电阻器可在选择 IN2且 ST 拉至 GND 时帮助将 PR1节点驱动至较低位置。 为此、您可以将 JP2跳线安装在 EVM 上的1-2位置、如下所示。