尊敬的支持:
在器件首次编程(我确保不锁定 EEPROM)之后、器件现在启动时会报告:
SEVER_ERR_INT 和 FSM_ERR_INT 错误。
电源轨具有输出、我可以读取所有寄存器、但是、当我甚至只写入一个寄存器时、器件将停止通信。
当我尝试对器件进行重新编程时、会发生同样的情况、在编程期间、nINT LED 会关闭、并且器件会与 AEVM 控制器断开连接。
谢谢、
劳里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的支持:
以下是我执行的步骤、我不建议具有(第一版) EVM 的任何人重复这些步骤:
1.在快速启动中配置设备的设置,并在实际设备上进行外部验证。
2.在 NVM 验证中将当前设置下载到二进制文件中。
3. 通过 NVM 配置中的程序文件将二进制文件上传到器件。
4.确保在“Do you wish to lock the device ?”(是否要锁定设备?)中选择“No”(否)。
我已订购替换 EVM 板。
您是否能够为 NVM 配置部分提供具有已知良好配置文件的*。json 示例、其中包括这些(第一版) EVM 的匹配和安全 PFSM? (具有出厂设置的*。json 会更好)
谢谢、
劳里
您好 Lauri、
嗯、这不是生成新 NVM 配置的预期方法。这种方法不能更新 PFSM 序列、这会导致器件出现问题。
我已附加了*。json 文件、以便从开始配置原始 EVM。
e2e.ti.com/.../LP87644Q1EVM_5F00_BMC062_2D00_005_5F00_0xE4_5F00_2021Feb3.zip
BR、
Jari
尊敬的 Jari:
根据用户指南中提供的说明配置 PFSM 序列非常困难(提供的模板非常无用)。
这就是为什么我尝试根本不更改 PFSM 序列并且只更改我所需的降压设置的原因。
希望用于原始 EVM 配置的*。json 文件能够处理这一问题、并帮助其他用户遇到同样的困难。
至于 EVM (第一版)上导致死锁的 SAFE_RECOVERY 状态、我希望芯片的发布版本不会出现问题。
谢谢、
劳里