大家好、
我们将 TPS23730评估板用于我们的设计、它的功耗大约为60W。 但该设计应能够在最坏的情况下提供70W 的功率
我们遵循的评估板 TPS23730-EVM 适用于 IEEE802.3bt 3类、额定功率为51W。 但其评估板原理图显示了其输出轨上的12V、5A、这意味着60W。 它是正确的吗????
请确认相同的评估板设计是否支持我们满足60至70W 的功率需求??
此外、请向我们说明 TPS23730芯片是否支持4类 PoE++?
谢谢
Pradeep。 S
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
12V/5A 是直流/直流转换器的设计目标。 因此、48V 适配器可以提供该电源。
功率受内部导通 FET 限制。 建议的最大电流为 1.2A、因此在48V 时为~57W。 但是、我们不建议功率超过51W。
对于70W 应用、请参阅 TI PoE 主页、并在设计和开发下查看我们的建议:
https://www.ti.com/power-management/power-over-ethernet-poe/design-development.html
如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
此致、
Michael P.
应用工程师
应用工程师
Pradeep、您好!
L5也称为 EMI 扼流圈或共模扼流圈。 该器件充当共模电流的滤波器、有助于减少传导发射。
EMI 是一种系统级信号、这意味着它取决于系统内的许多因素、而不仅仅是一个部件。 影响 EMI 的一些因素包括布局、系统接地方式、拓扑、是屏蔽部件(如屏蔽电缆)、外壳材料等 所以很难说出需要什么,或者给出一个最小的规格--有些客户根本没有。
我建议至少为其中一个放置一个占位符、然后查找符合电源要求的 EMI 扼流圈。
如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
此致、
Michael P.
应用工程师
应用工程师