请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZM23601 尊敬的专家:
我将在下一个电源模型中使用 LMZM23601V3SIL。
但在运输测试中、导致 LMZM23601的输出重复开启和关闭。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
对于使用 LMZM23601SIL 的电路板、输出电压重复为0.8V 和5.0V 并且温度上升的问题出现在上。
您能不能给我一个关于什么是错误的、是什么导致它加电/断电和温度上升的看法?
・在运输测试之前进行一周通电测试时没有问题。
・首次运行时输出电压为5V、但在1.5秒后输出电压下降了约0.8V。
・在上述情况后、输出电压重复5V 和0.8V。
・℃IC 与正常器件相比变热。(约+20 μ A)
但未激活"过热保护"。
・一旦出现这种异常状态、主电源打开和关闭时将无法恢复。
详细信息,请确认附加的文件。
e2e.ti.com/.../LMZM23601SIL-report.pptx
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
Tomo