This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5064:关于 LM5064电流限制

Guru**** 1630180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133748/lm5064-regarding-lm5064-current-limit

器件型号:LM5064

您好!  

当我读取电流限制的 pp13时、'在电流限制条件下、控制栅极电压以限制 MOSFET Q1中的电流。'

您能解释一下受控意味着什么吗?

谢谢、

月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moon、

    感谢您的联系。 受控意味着栅极将在其饱和或线性区域进行调节、以限制流经 MOSFET 的电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    感谢您的回复。  

    栅极的调节作用是什么?

    是脉宽调制还是开/关时间发生变化?

    或者当电流限值达到时,栅极电压会降低到饱和区的线性区域?

    请详细说明此操作。

    此致、

    月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅此应用手册。  

    强大的热插拔设计(修订版 A)(TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    栅极电压会降低、以从饱和区进入线性区。 请问您的查询是否准确?