请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2549-Q1 您好的团队:
存在问题:如果 tps2549irterq1设置为 CDP 模式、
当我将 USB 连接到计算机 ADB 时、我可能无法识别它、
日志显示它已切换到 DCP 模式、但 tps2549irterq1硬件已配置为 CDP 模式、
但是、如果将 tps2549irterq1设置为 SDP 模式、则不会出现问题。 问题出在哪。
下面是原理图。