[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]为什么导通和关断序列或重新时序会挂起或需要很长时间才能完成? UCD90xxx

Guru**** 2304850 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A, UCD9090, UCD90160A, UCD90160, UCD90240, UCD90320U, UCD90120, UCD9090A, UCD90124, UCD90124A, UCD90320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050993/faq-why-does-the-turnon-and-turnoff-sequence-or-re-sequence-hang-or-take-very-long-to-complete-ucd90xxx

主题中讨论的其他器件:UCD90120AUCD9090UCD90160AUCD90160UCD90320UUCD90120UCD9090AUCD90124UCD90124AUCD90320

如果该序列挂起、请检查该序列在哪个步骤卡住、然后找出原因。 例如、如果电源轨3无法启动、请首先检查其 EN 引脚状态。 如果 EN 引脚有效、请检查 POL 控制器。 如果 EN 引脚未置位、请检查电源轨3的相关性、例如其 GPI 相关性、以及之前的电源轨是否已达到电源正常状态等。

如果该序列需要很长时间才能完成、请检查相关性中是否存在门控条件。 例如、整个序列可能会等待 GPI 相关性很长一段时间、或者等待电源轨长时间升高或将输出电压放电至其电源正常开/关阈值。

您可以设置"时序超时"参数、以确定要满足的相关性的最大等待时间。 当电源轨被指示改变状态(从开/关配置或故障关断从电源轨)时、定时器启动。 当超时周期过期时、电源轨无论如何都会采取措施。

有关更多常见问题解答、请查看以下文档。

UCD90xxx 系列常见问题解答 