[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]为什么两次重新时序之间的时间间隔比在&quot 中设置的值长;重新时序和 quot 之间的时间间隔? UCD90xxx

Guru**** 2309050 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A, UCD9090, UCD90160A, UCD90160, UCD90240, UCD90320U, UCD90120, UCD9090A, UCD90124, UCD90124A, UCD90320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050991/faq-why-does-the-time-interval-between-two-re-sequences-longer-than-the-value-set-in-time-between-re-sequences-ucd90xxx

主题中讨论的其他器件:UCD90120AUCD9090UCD90160AUCD90160UCD90320UUCD90120UCD9090AUCD90124UCD90124AUCD90320

只有当所有电源轨都低于其 POWER_Good 阈值时、"重新时序之间的时间"才会开始计数。 由于受监控的电源轨电压可能需要相对较长的衰减时间、因此预计先前关断和后续重新时序之间的时间间隔会比重新时序之间的时间设置中的值更长。