This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]什么是故障关断从器件?

Guru**** 2315160 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120, UCD90124, UCD90120A, UCD9090, UCD90160A, UCD90160, UCD90240, UCD90320U, UCD9090A, UCD90124A, UCD90320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050977/faq-what-are-the-fault-shutdown-slaves

主题中讨论的其他器件:UCD90120UCD90124UCD90120AUCD9090UCD90160AUCD90160UCD90320UUCD9090AUCD90124AUCD90320

故障关断从电源轨是故障电源轨的电源轨。 每个电源轨都可以有自己的故障从电源轨(如图18所示)。 当主电源轨发生故障时、如果其响应是关断、则所有从电源轨也会关断。 如果为主电源轨指定了重试次数、则从电源轨将保持运行状态、直到所有重试次数都用完。 对于 UCD90120和 UCD90124器件、从站页面的关断方式与主页的关断方式相同(立即或软停止)。 对于 UCD90120和 UCD90124以外的器件、使用时序关闭依赖项和 TOFF_DELAY 来关闭从页面。 在故障从机关断期间、从机页面不会执行任何重试。 关断后、从电源轨被锁存、就好像它们遇到了故障一样。 在它们的 MFR_STATUS 字中设置状态位、指示它们被锁存的原因。 如果在主电源轨的故障响应时启用重新定序、则故障关断从电源轨将与主电源轨一起重新定序。

如果主电源轨的故障响应设置为忽略并继续运行、则故障关断从电源轨毫无意义。

有关更多常见问题解答、请查看以下文档。

UCD90xxx 系列常见问题解答 