主题中讨论的其他器件:LM61460、 LMR23630
您好!
EN 置位后、外部时钟可以多久应用一次?
我的客户在 EN 之前使用外部时钟时遇到启动问题。 我还希望您确认以下陈述是否正确:
当在 EN 置位前向 EN/SYNC 引脚施加外部时钟时、器件无法启动该操作。
谢谢!
此致、
奥古里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
EN 置位后、外部时钟可以多久应用一次?
我的客户在 EN 之前使用外部时钟时遇到启动问题。 我还希望您确认以下陈述是否正确:
当在 EN 置位前向 EN/SYNC 引脚施加外部时钟时、器件无法启动该操作。
谢谢!
此致、
奥古里
你好、Jimmy、
感谢您的反馈。
客户正在考虑将 EN/SYNC 驱动为3.3V 逻辑信号。 这与图8-2类似、但没有 Rent 和 RENB。 以下 E2E 主题中针对 LMR23630的类似标准是否同样适用于 LM61460? 我认为对于 LM61460、所需的平均电压应为1.253V + 3%、而对于 LMR23630、平均电压应为1.7V。
还有一个问题。 在9.3.1 EN/SYNC 用于使能和 VIN UVLO 时、您是否可以更清楚地说明以下行? 它有什么依赖性?
'消隐 µs µs 为4 μ s 至28 μ s。'
再次感谢。
奥古里
您好、Oguri、
同步仍需要 RENT 电阻器、而可将 Renb 保持未安装状态。
如 第8.3.2节中建议的那样、通过一个1nF 电容器耦合的同步电压为3.3V 或更高。
消隐时间是 器件对时钟边沿做出反应并正确同步所需的"死区时间"。
在外部同步期间、消隐时间将始终存在、客户应注意到这种延迟、以实现其所需的计时设计目的。
此致、
Jimmy