This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709-Q1:替代 TPS709-Q1的 TLV76733

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041934/tps709-q1-tlv76733-replacing-tps709-q1

器件型号:TPS709-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV733P-Q1

您好!

客户正在考虑使用 TLV76733DRVR 而不是 TPS70933QDRVRQ1。 引脚2和引脚5是不同的、因为 TPS70933的引脚2和引脚5都具有 NC、但 TLV76733的引脚2和引脚5具有 SNS 和 GND。  

我的问题如下:

1.客户是否可以将 SNS 和 GND (PIN2和5)用作 NC?

2.能否在下面的原理图中检查 SNS 引脚?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    1) 1) SNS 引脚不能悬空、在数据表的引脚分配部分、我们甚至指定悬空该引脚会特别导致问题、因为它连接到驱动 Vout 的反馈网络。 此外、您不应悬空任何接地引脚、数据表的同一节也对此进行了说明。

    2) 2)您已将原理图中的 SNS 引脚连接到 OUT 即可正确配置

    我可能还想说、客户可能希望了解 TLV733P-Q1、因为在不需要考虑这些因素的情况下、该器件直接与 P2P 相连

    此致、

    John