您好!
我使用 UCD9090A 对设计进行定序和监控。 此设计需要将两个电压轨 V1和 V2设置为两个不同的值。 第一个默认设置为 V1=0.9V、V2= 1.8V、第二个设置为 V1=0.85V 和 V2=1.2伏。
根据设置的不同、我想加载一个 prom 图像、但我不确定如何启用裕度、将 V1、V2从默认值拉至较低值。 在 GUI 中、我看不到可以保存到 PROM 的任何内容、以便在复位后显示第二个设置映像。
此致、
家伙
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
UCD9090A 只有一个设置映像。
有关如何设置裕度、请参阅应用手册 :https://www.ti.com/lit/pdf/slva845
此致
Yihe
你好
您是否阅读了前一次答复中共享的应用手册、尤其是关于第4节和第5.1.2节的应用手册。
仅当满足以下所有条件时、才能打开裕度:
满足 ON_OFF_CONFIG 和给定电源轨的任何定序相关性。 在本例中、电源轨是物理导通的
2.给定电源轨已达到 POWER_GAND_ON 阈值
在满足以上两个条件之后。 客户可以使用任一方法打开裕度调节:
1.使用操作命令
2.使用预定义的 GPI (应用手册的图12)。 根据您描述的内容、这是在配置中打开裕量的唯一方法。
如果您希望自动开始边距、则必须确保满足以上所有条件
此致
Yihe