我想问您两个有关 LM34927的问题。
问题①
见数据表第17页的第8.2.1.2.1号
'如果次级(隔离式)输出电压明显高于或低于初级输出电压、则会转弯
建议比率小于或大于1。 通常根据选择初级输出电压
输入电压范围、以便转换器的占空比在最小输入电压下不超过50%。
如果 VOUT1 < VIN_MIN / 2、则满足此条件。'
是否有描述、为什么? 当它超过50%时会发生什么情况?
问题②
较早版本的数据表(SNVS799A-2012年4月- 2012年11月修订)
Fsw =输出电压/(10 ^-10×Ron)
但是、最新版本的数据表(SNVS799H–2012年4月–2017年11月修订)显示
Fsw = Vout/(K×Ron) K = 9×10 ^-11
它被描述为。 为什么它不同?
感谢你的答复。