请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2663 您好专家、
我注意到、当 OVP 被触发时、TPS26633将自动进入电压钳位状态。 电压钳位的持续时间为162ms。
我的问题是、如果故障在持续时间内消失、TPS2663能否恢复正常工作状态? 对于 OCP 持续时间、同样的问题又如何呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Rakesh、
很抱歉 、我的描述不准确导致了误解。
我的问题是、如果故障 在持续时间结束前消除、TPS2663能否恢复正常工作状态?
例如:在 t0时、发生 OV 故障、然后 TPS2663进入 OVC 级。 100ms 后(仍处于 OVC 持续时间内)、故障被清除。 TPS2663能否立即恢复正常工作状态? 或者 TPS2663在162ms 后恢复正常状态?(假设未触发过热保护)
谢谢、
达信