This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:有关 UCD90120A FW 设置的问题

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1035522/ucd90120a-question-about-ucd90120a-fw-setting

器件型号:UCD90120A

您好,戴尔斯

我使用的是 UCD90120A。 现在、我有关于 UCD90120A FW 配置的问题。

有一个输入。 我想在输入被置位时关闭所有电源轨。 如何配置设置? 请举个例子吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将关闭此帖子、因为它是重复的帖子。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是另一个问题。 现在有两个 GPI、我希望所有电源轨在 GPI 1有效时关闭、而在 GPI2无效时所有电源轨关闭。 如何在 FW 中设置它? 请举个例子吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它与您在另一个线程中发布的 PIN 所选电源轨状态相同。  您只能使用引脚选择的电源轨状态来根据 GPI 状态打开或关闭电源轨。

    配置 GPI 的状态以选择是打开还是关闭电源轨。  

    https://training.ti.com/fusion-power-designer-pin-selected-rail-states?context=1136655-1139495-1136557 

    此致

    Yihe