您好、先生:
Q1: 是否有适用于直流适配器30V 和 POE 电源转换而不进行故障转移的参考设计?
Q2;如果 APD 引脚设置为拉低(POE 优先级),TPS2373是否可以在 直流适配器30V 上工作?如果不能,有任何建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请查看以下内容:
博客: https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/delivering-a-smooth-transition-from-ac-to-poe-power
参考设计: https://www.ti.com/tool/PMP20859
请注意、这些材料涵盖两个端口和一个适配器、但您可以使用单个端口实施这些材料。
此外、挑战将是30V 适配器。 您将需要宽输入电压设计、因为大多数直流/直流变压器仅适用于37V-57V 的标准 PoE 范围。 变压器将更大、并且具有更低的电感。
如果您可以接受我的连接请求并告诉我输出电压/电流要求、我可以在私人信使中与您分享一些宽输入电压设计。
如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
此致、
Michael P.
应用工程师
应用工程师
您好!
参考 设计 :https://www.ti.com/tool/PMP20859
支持72W 输出和27V-58V 输入的变压器将非常大、可能会出现热问题。
我建议使用降压/升压转换器将适配器电压提升至48V 或55V、然后将其与设计搭配使用、我将通过私人信使发送给您(请接受我的连接请求)。 否则、您将需要创建定制变压器、我预计它会遇到上述问题。
如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
此致、
Michael P.
应用工程师