器件型号:TPS7A26 大家好、
我的客户在其项目中使用 TPS7A26。 运行条件如下所示。
- VIN=5V (来自 DCDC)
- VOUT=3.3V
- Cin = 0.1+10uF
- COUT=2.2uF
- 负载:两个 MCU
TPS7A26在启动时具有过冲、峰值电压约为3.5V。 我测量 Vin、Vout 和 Iout 的波形、如图1所示。 输出电流大约为2.648A、这大于 TPS7A26的 ICL 并触发过流。 发生过冲的原因是 LDO 从电流限制开始。 对吗?
我认为启动电流如此大的原因是 MCU 的输入电容、寄生电容和 MCU 的启动电流。 我移除了 MCU 的一些输入电容、波形如图2所示。 启动电流变得更小、但仍为1.5A、峰值输出电压约为3.4V。
但在与客户核实后、无法移除 MCU 的输入电容。 是否有任何解决方案可降低启动过冲或启动电流?
我尝试在 LDO 输出后面添加470uH、0.6Ω μ H 的电感器、启动过冲消失。 仅添加1Ω Ω 电阻器也可以解决这个问题。 它是否会导致稳定性问题? 建议使用哪一个电感器或电阻器、以及它应该有多大? 是否有过冲解决方案? 谢谢。
图。 2.