大家好、

我看到 TLV755P 的开始时间为550us (典型值)、最大值是多少?

您还能告诉我 TLV758P 启动时间的最大值(典型值为500us)吗?

最棒的

Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、  

    对于定序、我们建议将典型启动 tme 的最大值设置为最大值的3倍、以供设计考虑。  

    此致、  

    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    非常感谢您的回复、很抱歉再次打开此主题。

    我能不能认为最大值 启动时间典型值可高达3倍。 价值? 在什么情况下、该最大值 会发生什么? 是什么原因?

    最棒的

    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、  

    根据设计的不同、启动时间可能会有所不同。 通常、低温往往启动速度较慢。 maxim 启动的典型值为3X、这是我们作为一种良好的设计实践提供的经验数字;对于大多数 LDO、变化将远小于典型值的3X。  

    此致、  