您好!
我最近设计了一个电路板、使用 LM5163作为从40-80V 输入电压进行直流/直流转换的第一步。 它将其降至12V、然后我还有一个12V/5V 和一个5V/3.3V 板载转换器。
我正在从交流/直流电源施加48V 电压、并使用断路器开关让电源进入电路板(在交流/直流电源已打开后)。
当我翻转开关时、我可以在我的5V 和3.3V 线路上看到一些令人厌烦的瞬态尖峰、这些尖峰会变为正负值。 我想、这是 LM5163开始工作之前的事情。
你们有什么方法可以帮助我了解 LM5163芯片或布局是否导致了这种情况、或者我的布局是否存在某种不良情况? 我可以根据要求共享原理图和 PCB 文件、但我要展示的是上电后不久我在5V 线路上的示波器上记录的该瞬态。 
我认为这些瞬变使我的微控制器死亡、因为它在前几次上电时工作、但最终会立即开始加热。 它的负输入额定值仅为-0.3V 左右、因此我认为我看到的瞬变要比这个差得多。
在使用物理交换机硬接通设备电源时、是否会出现这种预期行为?
如果是、是否有好的方法来阻止这种情况? 我尝试了很多不同的电容器和滤波策略、RC 缓冲器等、但我似乎无法摆脱这种情况。 我不确定这是不是发生的、它是如此瞬态、因此它并不重要、但希望进一步了解它。