This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:Battery Management Studio (bqStudio)写入数据存储器时出现问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976310/bq34z100evm-battery-management-studio-bqstudio-problem-writing-data-memory

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

我一直在使用 BQ Studio 更改电量监测计上的参数、但收到消息"读取写入的数据失败比较"。 在我的应用中、电池容量未更新、我认为这是因为电池端接电压设置为低电平。

如果我尝试从当前设置的值以外的任何值更改它、我将根据附加的屏幕截图收到错误消息。 评估套件通过 I2C 使用 EV2300编程器连接到 Windows 7笔记本电脑、我可以看到器件和状态、还可以读取数据存储器。 我不认为器件是密封的、我已经按下了未密封的按钮、但这似乎没有什么不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    您的图像未加载。 您可以重新上传吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说我可以将固件重新加载到芯片上、然后重新加载配置吗? 芯片必须加载并运行固件正常、因为我可以与芯片通信并读取 SOC 信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    我是指您提到的屏幕截图、如果该截图与屏幕截图不同、我将在帖子中提供您所包含的文件。

    请参阅此页面、了解如何将照片添加到您的 e2e 帖子:    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Neil。 您还能向我发送寄存器和校准数据以及 gg 文件的屏幕截图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于计算需要编程到 gague 中的值的文件:

    e2e.ti.com/.../Numax-XV31MF-Leisure-Battery-110Ah-Configuration_5F00_changed-min-voltage.xlsx

    从 Gague 导出数据存储器:

    e2e.ti.com/.../Config-Data.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发布的最后一幅图显示了零点处的周期计数。  这是为什么电池容量不会随着老化而减小、因为电池端接电压过低、因此我的应用中没有记录完整周期/导致更新(这是尝试增大电池端接电压的动机)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    我正在审核您的数据、下周初会再与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    "Flash Update OK Cell Voltage"的值设置为什么? 可在“Data Memory->Configuration-Power”下找到。 如果闪存更新正常电压大于 电池电压、有时会收到此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请忽略最后一个问题。 我在您的 gg 文件中有它。 我仍在查看您的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    您是否有可以尝试使用的 EV2400而不是 EV2300? 当您打开 bqStudio 时、它是否会自动选择您的器件、或者是否有一个弹出窗口要求您选择您的器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    遗憾的是、我只有 EV2300编程器。 当我加载 Bqstudio 时、它会直接进入 I E。无需像在芯片未连接时那样选择芯片类型。

    BR、

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    您是否能够更改任何其他参数? 此错误意味着固件不接受该值。 您尝试向电池端接电压写入什么值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    我已断开电池组与负载的连接、以确保电池组不会主动测量某些东西、从而锁定编辑。  我还重新启动了电路板。

    编辑电池端接电压我尝试了从1750到1740或1760的小幅调整。  我还尝试了1917、这是我想将其更改为的值、并且希望能够触发电池容量估算过程。

    我还尝试将气体凝胶下的最大电阻因子从50更改为15、制造商数据正在配置中、分压器正在校准中。

    遗憾的是、我无法更改任何参数。

    BR、

    Neil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    我还关闭了仪表板部分的轮询、但这没有帮助。

    BR、

    Neil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    我已经重新加载了我希望不需要执行的固件。  我现在可以很好地编辑参数、使其看起来是损坏的。

    回到最初的问题、即电池容量随着老化而不更新、周期计数读数为零(在许多周期后)、增大电池术语电压是否可以解决此问题?

    BR、

    Neil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil、

    周期计数根据设计容量递增、因此只要设计容量设置正确、就应该正常。 您是否使用 GPCCHEM 选择了正确的 ChemID? 此外、您能否确保启用阻抗跟踪?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    我的系统正在运行、但正在帮助另一个项目几天、我将很快报告。

    BR、

    Neil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经完成了几个放电周期。  周期计数递增、以及之前未计算的全部容量。 我还可以写入程序存储器、这是我以前无法做到的。

    修复程序正在重新编程固件。

    已修复。

    谢谢、

    Neil