您好!
当我未启用裕度引脚时、电压稳定。
当我启用裕度引脚来控制电压时、我使用设备来测量波形、然后电压不稳定(电压是单个)。 现象是否正常?
如果这 种现象异常、如何避免出现这种问题?
第一张图片不启用边距。
第二 张图片是启用裕度。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
当我未启用裕度引脚时、电压稳定。
当我启用裕度引脚来控制电压时、我使用设备来测量波形、然后电压不稳定(电压是单个)。 现象是否正常?
如果这 种现象异常、如何避免出现这种问题?
第一张图片不启用边距。
第二 张图片是启用裕度。
你好
为了测试裕度调节功能、您必须基于 https://www.ti.com/lit/pdf/slva845 和 https://www.ti.com/lit/zip/slvc676设计相关电路。
您的电路是否正确?
此致
Yihe
你(们)好
一次是降低频率或将 C1电容增加到10倍、看看是否有更好的情况?
这两种方法 都无法解决问题、电压仍然很棘手。
我认为 PWM 导致了这个问题、因为只有我打开了导致这个问题的裕度。