This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015:最坏温度下的 Iout 最大值计算

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36015
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976570/lmr36015-iout-max-calculation-under-worst-case-temperature

器件型号:LMR36015

您好!  

我的客户希望在 80°C 的温度下使用 LMR36015、并基于这种前 umula

Iout max =(150-80)/62 *  0、9/(1-0、9)  *  1/24 = 430mA

对于1.5A 直流/直流转换器、这看起来非常低。 此计算是否正确?

谢谢

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    公式正确、θ JA 请使用图10-3和实际 PCB 尺寸。 原因当芯片在电路板上时、基于 JEDEC 标准的 θ JA 是不同的。

    如果该值为50°C /W、则该值约为525mA。

    顺便说一下、总损耗也包含电感器、消除其损耗将更加准确。

    谢谢