器件型号:UCC27524 大家好、
在我客户的系统中、在特定条件下 OUT 引脚上存在负1.1V 电压、持续时间约为30us。 DS 提到 OUT 引脚不能低于0.3V、是因为连接在引脚上且低于0.3V 的内部寄生二极管会导通该二极管吗?
如果像30us 这样的极短脉冲对此可以吗? 是否还有其他建议可防止器件损坏? 例如限制电流?
谢谢
This thread has been locked.