大家好、

你好。

在我们客户电路板的测试过程中、TPS54341 5V 稳压器可在输入端断电、并在其输出端施加3.3VDC 电压。  这会损坏 TPS54341电路吗?


请注意、这是一个新设计、仍在纸张上、测试对象已出现、这是他们的问题之一、即为 MCU (3.3V)供电 以进行编程将使"上游"开关稳压器受此"反馈"的影响。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    不建议对器件执行此操作。

    为了缓解器件损坏问题、建议在 SW 至 VIN 范围内放置一个肖特基二极管、在 SW 位置放置阳极、在 VIN 位置放置阴极。