主题中讨论的其他器件: BOOST-PSEMTHR-007、 USB2ANY
尊敬的团队
我基于评估板设计了 TPS23755、但当我尝试操作它时、它没有经过检测阶段。
我将向您发送原理图和波形、以便您进行检查。
PoE 注入器:TP-Link TL-PoE150S

[VPD - VSS]

提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队
我基于评估板设计了 TPS23755、但当我尝试操作它时、它没有经过检测阶段。
我将向您发送原理图和波形、以便您进行检查。
PoE 注入器:TP-Link TL-PoE150S

[VPD - VSS]

提前感谢
尊敬的先生/女士:
感谢您与我们联系!
从波形中可以看出、检测失败、未进入分类步骤。
要通过检测、您应该具有正确的检测电阻器和电容器。 24.9kOhm 检测电阻正确。 Vdd-VSS 之间的检测电容应小于0.15uF、以实现可靠的检测。 您可以尝试下面显示的方法、如果您有任何疑问、请告知我们。
1.我能看到整流器电路的全图吗? 这可能是检测失败的原因。 您可以尝试 对该电路进行降序、然后重试。

2.在极少数情况下、屏蔽以太网电缆或其他 PCB 部件具有更大的寄生电容、可能导致检测故障。 您可以尝试将 C1219从0.1uF 替换为0.047uF、然后重试。
3.短接 FIL1201和 FIL1202,然后重试。
4.将 TI 的 TPS23861EVM 和 BOOST-PSEMTHR-007与我们的 GUI 配合使用可帮助诊断检测问题。 您可以通过以下链接申请免费样片(按器件型号搜索并为每个器件申请1个免费样片)。 同时 、还需要一个 USB2ANY 适配器。
https://tisamples.ti.com/order/tisamples/en/
此致、
Diang