您好!
我正在使用通道1两对诊断/手动模式、但2P 管制寄存器值在22W 以上被忽略、且通道的供电功率确实不能超过22.3W。 我想提供30W 的功率。
请在下面找到正在进行的寄存器配置:
功率分配(@0x29)- 4PWM12=0 MC12=0b011 (2线对30W)
工作模式(@0x12)- C1Mx = 0b00 (通道配置复位的关闭模式)
工作模式 (@0x12)- C1Mx = 0b01 (诊断/手动模式)
2P 管制1 (@0x1E)= 60 (30W)
断开使能(@0x13)- DCDE1=0 (禁用直流断开以保持电源)
电源使能(@0x19)- PWON=1 (开启通道1)
它可以在22W 以下完美工作、我可以将功率限制更改为高达22W、但不能超过22W。
我错过了什么?
Stephane