大家好、
我在设计中使用了 TPS54561、具有以下参数:
输入电压48V、输出电压13.8V 输出电流5A、开关频率600kHz。
转换器工作正常、直到输出达到2.5A。 则电压下降至接近零。 当输入为48V、输出为13、8V/1A 时、占空比约为30%、在2.5A 点、占空比开始下降。 我将其设计为至少4A 的电源、我不知道哪里可能会出错。 我尝试了更改压缩、在输入和输出端添加了 capcitor、但没有结果。 电感器为47uH、饱和电流为9.5A、额定电流为6.5A。 为8A。 我注意到一件事、该转换器不是以600kHz 的频率进行开关、而是以374kHz 的频率进行开关、并且 RT 的变化对开关频率没有影响。
在较低的输入或输出电压下(如果有助于更改输出分压器、则尝试更改输出分压器)、转换器在2.5A 左右的同一点开始限制。
输出端2.3A 时、COMP 引脚上的电压约为1V。 然后 、它开始急剧上升并在2V 时饱和、然后转换器处于电流限制状态。
谢谢你。