TPS40303团队、
客户设计了采用 TPS40303的电路板、以支持高达21A 的负载。 过流不应成为一个因素、因为过流在 R = 15.4kOhm 的情况下以大约55至60A 的电流进行编程。
它们首先在远低于21A 的电流下进行了测试、可能是5A、所有测试都正常。 它们将电流增加到大约10A、运行良好2到3分钟、然后关闭。 自此、稳压器无法恢复电源轨。 请参阅随附的故障电路板上 SS 引脚图。
我怀疑 高侧 FET 有某种程度的损坏、但在它们重新焊接之前、这种类型的模式对您来说是否意味着什么? 您还将看到下面的 HDRV 示波器捕获。
谢谢、
Darren
发生故障的电路板上的 SS
发生故障的电路板上的 SS
发生故障的电路板上的 SS
正常电路板上的 SS (故障前)
无负载故障电路板上的 HDRV 引脚。