大家好、
我的客户一直在使用 TPS3803-01、他考虑在 RESETn 引脚上添加1nF 电容器(C802)、如 该原理图(TI 内部链接)所示。
当 RESETn 引脚被拉低时、放电电流将从 C802和其他杂散电容流入 RESETn 引脚。
是否需要电流限制电阻器(3.3V 电源时大于660Ω Ω)来限制瞬态电流小于5mA 额定值?
(即使没有 C802且仅 MCU 侧的杂散电容、也需要电流限制电阻器吗?)
此致、
Shota Mago
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ben -San、
感谢您的快速回复。
客户不想添加电流限制电阻器、因此即使使用 C802也不需要该电阻器。
但让我确认一下为什么不需要更详细的电流限制电阻器。
40mΩ 图6、RESETn 的导通电阻大约为40mΩ Ω(25C)、在放电开始时、VCC/R*e^-t/(R*C)的峰值电流将为3.3V/Δ L=82.5mA。
我不确定如何在没有额外电阻器的情况下限制放电时间和电流小于5mA。
如果有误解、请告诉我。
此致、
Shota Mago