主题中讨论的其他器件: TPS543320
大家好、
这是 Jayden、我对 OCP 有疑问。 测试条件为 Vin=12V 和 Vout=3.3V。 下面的波形是 Vout。
当 Iout=3.5A 时、Vout ΔIL 减小(根据我的计算、在这种情况下、Δ L=1.196A)。 然后缓慢增大 Iout。 当 Iout=4.0A 且 Vout=1.8V 时、82130会关断。 则 Vout 在0V 和1V 之间波动。
问题如下:
Iout=3.5A 已达到 OCP、对吧? 如果是、则电感器峰值电流限制为电流限值。 随着 Iout 增大、Vout 减小。 如果我不增大 Iout、Vout 将保持恒定。 这是因为功率限制?
2. 82130在 Iout=4A 且 Vout=1.8V 时关断、这是由 UVP 造成的吗? 我无法在数据表中找到 Vout UVP 值。
TPS82130没有断续模式。 那么 、为什么 Vout 在关断后在0V 和1V 之间波动呢?
谢谢
此致
Jayden