我有六相设计、其中提到了组件。 设计似乎正常(因为我们处于启动阶段)、我可以承受150A 负载(0.85V)。
遥测适用于输入电流/电压、输出电压温度、但遥测中没有任何输出电流值。
我的输出电感器是 PA4390.121HLT ...
测试内容、更改内容?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Janne、您能提供更多详细信息吗:
- Fusion GUI 的版本(请尝试从此处进行更新: https://www.ti.com/tool/FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER)
-从您身边的 Fusion 或阅读过程中的行为屏幕截图
-配置文件
-包含控制器+功率级的原理图摘略图
您好、Matt、
更新为最新的 Fusion、无更改。 
e2e.ti.com/.../TPS53681-_4000_-PMBus-Address-88d-Project.xml
当前设置的 XML 文件

该特定功率的 Schmatic。
e2e.ti.com/.../core_5F00_switcher.pdf
您好、Matt、
请查找随附的.pdf 原理图、此内容应可读。
是的、TPS53681确实使用 CSP 信息来提供控制环路反馈(它是一款谷值电流模式控制器)。 实际上、如果没有任何电流反馈、环路可能会不稳定。
您能否测量 CSP/VREF/TAO 引脚上的电压? 您应该看到、对于0A、CSP 引脚的电压大约为1.7V。 TPS53681不会报告负电流、因此、如果负电流要低得多、我们就不会单独从 GUI 了解。 这可能表示功率级侧、组装或 VREF 旁路电容器等有问题。
我在原理图中没有看到任何可能导致这种情况的明显问题。 但是、如果它只有一个板/多个板、这是有道理的。
e2e.ti.com/.../6254.non_2D00_working.zipe2e.ti.com/.../8321.working.zip
您好、Matt、
请查找随附的 zip 数据包测量值。
由于我们的布局非常紧凑、我无法使用合适的接地弹簧探针进行测量、因此存在大量干扰(唯一例外的是工作弹簧探针的 Vref 测量、这种情况下我可以使用电源探针和极短的接地回路进行测量)。
因此、到目前为止、1个不工作卡、2个工作卡(如 GUI 中的电流测量)。 即使无法正常工作、也能产生正确的电压、稳定、我可以为其加载150安培电流。
输入和输出电流未进行校准、因此测量精度不高。
U6500是顶部输出级、U6505是底部输出级。
温度测量似乎适用于"不工作"装置。 它提供的温度似乎有效。
非工作时、我测量的是靠近输出级的工作时、我测量的是靠近控制器的工作时。
您好、Matt
具有20A 附加负载的工作单元(总共约25A)
VREF:1.698V 所有 FET
TS_FET:0.960V 所有 FET
TS_IC:0.960V
Isen:1.711V 所有 FET
这些对我来说是有意义的、似乎是有效的
不能正常工作的设备总共20A
电压基准:
U6500:1.699
U6501:1.699
U6502:1.698
U6503:1.948
U6504:1.699
U6505:1.699
TS_FET:
U6500:0.974
U6501:0.977
U6502:0.976
U6503:0.977
U6504:0.977
U6505:0.978
TS_IC:0.979
伊森:
U6500:1.487
U6501:1.674
U6502:1.274
U6503:1.455
U6504:1.675
U6505:1.385
TSEN 似乎有效(GUI 显示有效值)。
Isen 不是很好
U6503 Vref 不正常
我计划在这个有问题的装置上更换控制 IC 和 FET