大家好、
你好。
如何将峰值电流模式控制更改为 UCD3138PSFBEVM-027的单环路电压模式控制?
谢谢、此致、
艺术
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
你好。
如何将峰值电流模式控制更改为 UCD3138PSFBEVM-027的单环路电压模式控制?
谢谢、此致、
艺术
大家好、Art、
它需要一些代码更改才能获得电压模式控制:
1)。 更改 滤波器输出以直接驱动 DPWM (Dpwmx (x =0、1、2、3) Regs.DPWMCTRL0.bit.CLA_EN = 1)
2)。 两个控件之间的环路补偿不同。 您需要将 Kp、Ki、Kd、Kcomp 和滤波器钳位更改为高电平、以实现环路稳定性。
如果您知道 UCD 寄存器、则可以快速更改它们、否则可能需要一些时间才能完成
此致、
肖恩