主题中讨论的其他器件: TPS25944L
您好!
我有一个控制电源路径的电子保险丝 TPS25944A (自动重试版本、基准已通过器件标识进行确认)(请参阅下面的原理图):
- VIN = 5V;
- ILIM = 2.16A (RLIM = 41.2k Ω);
- UVLO/OVP 电阻器;
- Cdvdt = 1nF;
- COUT = 1uF。
电子保险丝在正常条件下按预期工作、但当发生过载(在 Iout=2.5A < Ifastrip 的情况下进行测试)时、输出被锁存、并且不执行自动重试。 然后、当负载低于 ILIM 时、器件不会打开输出。 在我看来、这大概是 TPS25944L 的行为、TPS25944A 应根据 其数据表和图43自动重试:
有人能解释我的错误在哪里?
谢谢!
此致、
Arnaud Puret