您好!
我在8V-1A 应用中使用 TPS24750。 在为电子保险丝的输入加电期间(同时保持电子保险丝使能引脚为低电平)、电子保险丝的故障输出在再次释放之前变为低电平2微秒。 当输入电压上升并超过1.9V 时、会发生这种情况。 我有4个类似的电路。 我经常在一个中看到这种行为、有时在另一个中看到、而在其他2个中从未看到过这种行为。
在这种情况下、我仍然能够启用/禁用 Efuse。 出现此短路故障指示的原因可能是什么? 数据表状态:"如果内部 MOSFET 被 EN、OV、过热关断或 UVLO 禁用、FLTb 引脚不会置为有效。" 因此、我不希望出现这种行为。
示波器图片:
- 探头1:电子保险丝 Vin
- 探针2:Efuse 使能引脚
- 探针3:电子保险丝故障引脚(上拉至+2.5V)
- 在这个运行状态期间、Efuse 输出、IMON、定时器引脚一直为0V。
条件:
- 无负载连接至 Efuse 输出。
- 过压限制设置为9.3V、功率限制设置为12W、电流限制设置为1A、跳闸时间设置为30ms。
此致、
Zeki