您好!
当向输出端施加大于80%的负载或在将大于80%的负载连接到输出端的情况下启动系统时、逐周期电流限制(OCP)会跳闸。 低于78%的 CS 引脚波形如下所示。

应用>=80%负载或在已连接负载的情况下启动时的 CS 引脚波形:

变压器的初级磁化电感似乎很高、 从而在瞬态期间产生更高的峰值电流。 当 Rs (R15)被减少/重新计算以在最大负载(600W)上增加50W 裕度时、系统能够以100%负载启动。 然而、在100%负载下 CS 引脚峰值电压仅为1.4V、这将影响占空比。
对于如何降低变压器瞬态 效应以防止在0~100%步进负载时出现 OCP、是否有任何建议?
谢谢