UCD90160A 用于我们的生产,我们尚未启用部件的看门狗计时器(WDT),现在我们希望在不更改硬件的情况下启用 WDT (该卡已发布为生产)。
我们的期望是:
1.启用 WDT 后,我们要将 WDO (看门狗输出)映射到 PMON_PORST_N_PT,请参阅下面的原理图和 Fusion Digital Power Designer 配置,PMON_PORST_N_PT 已根据 POL 电源正常状态用作卡上电复位,我们要向 PMON_PORST_PT 添加一个控制 WDO, 但我无法从 Fusion Digital Power Designer 中找到配置选项,UCD90160A 是否支持该选项? 以及如何配置?
或者看门狗超时后电源重新时序,我没有找到 Fusion Digital Power Designer 的配置,UCD90160A 是否支持该配置? 以及如何配置?
有关原理图和 UCD90160A 配置、请参阅随附的文档。
谢谢