器件型号:UCD90160A

UCD90160A 用于我们的生产,我们尚未启用部件的看门狗计时器(WDT),现在我们希望在不更改硬件的情况下启用 WDT (该卡已发布为生产)。

我们的期望是:

               1.启用 WDT 后,我们要将 WDO (看门狗输出)映射到 PMON_PORST_N_PT,请参阅下面的原理图和 Fusion Digital Power Designer 配置,PMON_PORST_N_PT 已根据 POL 电源正常状态用作卡上电复位,我们要向 PMON_PORST_PT 添加一个控制 WDO, 但我无法从 Fusion Digital Power Designer 中找到配置选项,UCD90160A 是否支持该选项? 以及如何配置?

               或者看门狗超时后电源重新时序,我没有找到 Fusion Digital Power Designer 的配置,UCD90160A 是否支持该配置? 以及如何配置?

有关原理图和 UCD90160A 配置、请参阅随附的文档。

谢谢

Franke2e.ti.com/.../Question-about-UCD90160A-WDT-Usage.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    第一。 是的、您可以将事件添加到逻辑 GPO 中。 请参阅以下快照

    2。 系统看门狗事件不能用于内部重新定序。 必须将该信号作为输入进行接线以重新定序。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Yih

    谢谢您的回复。

    启用系统看门狗并将 WDT 事件添加到 PMON_PORST_N 后、WDT 超时将按照我们的预期对 PMON_PORST_N 进行分压。 请参阅所附文档中的配置信号 PMON_PORST_N 是整个系统的上电复位、系统无法以 UCD90106A 允许的最大复位周期32、256ms 启动。 因此系统软件将继续重新启动。 类似的软件在发出 system_watchdog_reset 命令之前有300秒。

    可能的解决方案是什么? 我已经尝试过一些使用系统重置的实验,但它不起作用。 有关配置和测试结果的详细信息,请参阅随附的文档。

    谢谢

    Franke2e.ti.com/.../Question-about-UCD90160A-WDT-Usage_5F00_Second.docx

     

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    看门狗的开始时间将只在以下两种情况下应用:

    这是第一次启动、器件将等待启动时间来监控信号

    2、手表复位引脚功能使能、复位引脚被置为无效。

    至于 system_watchdog_timeout 事件、如果器件在看门狗上检测到超时、该事件将一直保持、直到切换输入或接收到命令。   这意味着 PMON_PORST_N 输出 保持 与  超时相同的输出。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在这种情况  下、我们无法使用 system_watchdog_timeout 事件来进行卡上电复位、在 WDT 超时后、卡将处于复位状态、卡(CPU 或其他器件处于复位状态)不能向 UCD90160A 发出 system_watchdog_reset 命令、卡将在下电上电直到下电上电。 是这样吗?

    新年快乐

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您的复位信号是边沿触发还是电平触发器? 如果它是电平触发器、则看门狗事件可能不适合您的需要、因为它会将输出保持在低电平。 但是、如果它是边沿触发的、则不会产生雾。

    添加看门狗之前、您的复位信号如何工作?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们已有一段时间没有收到您的意见、并假设问题已得到解决。 如果需要进一步的帮助、请回复。

    此致

    Yihe