你(们)好
我想请一些产品系列向我们的客户推荐:
1.客户使用6个 UCC21530Q1和12个 LDO (TPS798)供电、现在他们想要将接近接地的6个 LDO 集成到一个大 LDO 中、是否有任何建议是因为他们的要求?
2.他们的功率水平约为11kW OBC、所以他们使用三相 PFC 拓扑、现在他们希望在输入级上进行交流电压采样、我可以向他们推荐哪种器件进行交流电压采样?
对于 AMC1311等器件、是否有任何用于隔离电压采样的单个隔离式电源建议?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
在回答您关于将12个 TPS798组合成1个 LDO 的问题1时、我有几个问题可帮助我们提供适当的建议。 请告诉我、您是否可以在这里帮助回答。
1.是否所有12-TPS798都为应用中的1个负载供电、或者您是否需要驱动多个负载?
2.您能否详细介绍 LDO 正在供电的负载(预期电流消耗、所需 VOUT 等)?
LDO 的输入源是什么? LDO 是否直接由电池供电?
我最初建议考虑的是我们的全新电池供电型 LDO TPS7B86-Q1、其额定输入电压为40V、IOUT 为500mA。 您认为这可以在这里工作吗?
您好、Blake、
您的问题的答案如下所示:
1.每个 TPS798都为 UCC21530Q1的单个通道供电、使用6个 UCC21530Q1、因此与12个 TPS798结合使用;
2.驱动 UCC21530Q1所需的输出电压为25V;
LDO 的输入源是27V 的电源、由反激电路生成、而不是直接由电池生成。
我 稍后将检查电流消耗和 Iout 要求、请 提供一些建议、请参考我在上面的回答、谢谢。