我对 TPS54560B 有疑问。
输入:26V-60V
输出26V 4A
占空比:接近100%。
工作的理想选择
TPS54560B 可处理高达21.5V 的电压。
然而、在26V 输出下、它在100%时不工作。
是否有办法使其发挥作用?
是否有任何器件可以在这些条件下运行?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
感谢您的回答。
我们将查看应用手册。
我们有疑问。
①关于图19.BOOT-SW UVLO 与结温间的关系
数据作为 BOOT-SW UVLO 发布在 TPS54560B 的数据表中。
不同器件之间的差异有多大?
您是否有变体数据?
μ F BOOT ②电容器
最大容量是多少?
大容量是否有问题?
实际机器上的结果已确认:容量不超过10 uF 时无问题。
22uF 或更高的情况。 启动时:当 BOOT 和 SW 之间的电压上升时、输出电压变为步进。
希望:我希望在停止时尽可能长地保持电压。 我想增加容量。
我正在考虑使用10uF。 有问题吗?
谢谢你。
①关于图19.BOOT-SW UVLO 与结温间的关系
数据作为 BOOT-SW UVLO 发布在 TPS54560B 的数据表中。
不同器件之间的差异有多大?
您是否有变体数据?
我们只有典型数据(图19)。 如果使用建议的 CBOOT 电容器(0.1uF)、则不会出现与启动 UVLO 相关的问题。
μ F BOOT ②电容器
最大容量是多少?
大容量是否有问题?
我们不会指定最大容量。 请使用推荐的 Cboot 电容(0.1uf)进行适当的器件操作。 使用大容量电容器时、器件正常运行可能会出现问题(HS FET 导通失败=器件调节失败)
希望这些信息对您有所帮助。
如果我们能提供进一步的帮助、请告知我们。