主题中讨论的其他器件: TPS546D24A
大家好、
我想快速检查 一下 TPS546C20A,根据 d/s 的说明,该器件可以并联在一起以提供高达70A 的负载。
对于70A 负载,这意味着持续负载电流,而不是峰值电流 ,是否正确?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我想快速检查 一下 TPS546C20A,根据 d/s 的说明,该器件可以并联在一起以提供高达70A 的负载。
对于70A 负载,这意味着持续负载电流,而不是峰值电流 ,是否正确?
TPS546C20A 的额定连续电流为35A。 它的峰值电流受到其电流限制功能的可编程范围的限制。 但是、与任何转换器一样、持续热流额定值也可能受到可用气流、环境空气温度和器件安全工作区的限制、因为由此产生的裸片温度。
请参阅数据表第13页的图20、21和22、了解更多指导信息: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps546c20a.pdf#page=13
如果您需要比 TPS546C20A 提供的电流容量更大的电流、我建议查看 TPS546D24A、这 是一款40A 集成 FET 转换器、它还具有 PMBus、可堆叠多达4个器件。 http://www.ti.com/product/tps546d24a