大家好、基于 LM5020的 TIDA-00711是一款隔离式50W 直流/直流转换器。 然而、在设计文档第6页的原理图中、直流输入接地被标记为 PGND、主次级12V、3A 回路也被称为 PGND!!!
如果输入接地与次级接地相同,那么它是否是隔离式直流/直流转换器?
此致
Atul Bhakaye2e.ti.com/.../LM5020_5F00_design_5F00_tiduco3a.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
