工业应用。 开关电源(90至240VAC 输入)以48VDC 供电、12v 输出0.9A、约300kHz。 续流二极管、电流为2A 时的额定电压为60V。 电路输出为两个3.3V 和5V 稳压器提供馈电。 当电路发生故障时、引脚3和4通常会损坏芯片外壳、连接5和3伏稳压器的二极管会短路(B360A-F)、也会损坏。 更换损坏的稳压器和二极管、电路正常工作。 我有大约20个板出现了故障。 这种情况仅发生在运行220VAC 的中国和印度、而不是欧洲和其他地方。 迄今为止没有120VAC 型号。 有什么建议吗? 谢谢 Mike