器件型号:TPS2384EVM
大家好、团队、
希望您做得好、您是否介意帮助回答以下客户问题:
我们这里有一款使用 LM5073的产品。 LM5073现已停产、推荐使用 TPS2376代替。 我修改了使用 LM5073的产品之一以改用 TPS2376。
为了测试我对产品所做的修改,我使用 TPS2384评估模块作为 PoE 注入器。 我想测试 TPS2376在 PoE 电压电平为37V 或57V 时的反应。 我的印象是、使用 TPS2384评估模块时、允许我在37V 至57V 之间的任何位置施加电源、在自动(AM)模式下、它将在以太网线路上提供该电压(在检测和分类之后)。 不知怎么说、我可以输入40V 的电压、并且我的 PD 已通电、但如果我将其增加到55V、我会被切断。 正是评估卡切断了我的电源。
查看 TPS2384数据表,我不明白为什么要切断电源。 使用 I2C 控制器、我可以查看各种寄存器、甚至可以写入其中的一些寄存器。 我应该能够控制的一个是通用控制寄存器(从数据表中复制如下)。 特定的位 D2应该允许我禁用端口过压/欠压故障。 我在该位写1时未成功、无法在以太网线路上注入57V 电压。 实际上、当评估板电压升高到56V 时、我可以将端口状态读取寄存器读取为0x41 (这表示存在 UV/OV 故障)。 如果有用、通用读取寄存器为0x06 (这意味着我有一个 TPS2384修订版1)。