您好、TI 专家
℃购买了5件 PTH08T255W、当输入+12V 和输出+5V 30A 低于-40 μ A 时、负载输出电压大约为2V 时闪烁。
请帮助检查原因。
此致、
Thomas
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 专家
℃购买了5件 PTH08T255W、当输入+12V 和输出+5V 30A 低于-40 μ A 时、负载输出电压大约为2V 时闪烁。
请帮助检查原因。
此致、
Thomas
你(们)好、 Kris
请参阅以下 内部原理图捕获和 PCB 文件。
你(们)好、Kris
此时、约2V 的电压开始闪烁。 我们查看的是电子负载显示的电压、这可能不是很精确。 最后一张示波器照片在低温下仅持续了大约1小时。 可以看出、前端输出电压在特定时间段内跳转约4.5V、然后升至5V。
最重要的是询问此应用模式是否存在任何问题、包括电路布局等、这将影响低温下模块的参数。 由于我们已经读取了模块信息并引入了40度的工作范围、因此我们需要确定它是否是我们的外设电路问题。
此致、
Thomas
尊敬的 Thomas:
该模块应在-40C 温度下工作、除了以下问题中提到的潜在问题外、我没有发现任何明显的原理图和布局问题:
1) 1)剩余输入电容与模块的距离有多远? 由于原理图和布局仅针对10uF C1、我假设1000uF 的其余部分与您的电路板有一定的距离。 如果它们远离、则可能无法提供足够的输入去耦、模块引脚上的输入可能具有显著的纹波。
2) 2)将模块连接到连接 S+和 S-的负载的电缆有多长?
3) 3)远程负载上或模块输出引脚附近的附加输出电容是多少?
4) 4)-40C 运行方式与实际负载连接相比、是否直接将 S+和 S-连接到模块的 Vout 和 GND? 我想知道您的实际遥感连接是否存在稳定性问题
此致、
Kris
你(们)好、 Kris
请参阅以下答案。
1) 1) 1000uf 电容器与模块约4cm、该模块属于测试外部电容。
2) 2) S +和 S -与输出引脚之间的距离约为5mm、模块与负载之间的导线长为1米。
3) 3)额外的输出电容连接到模块的输出引脚。
4) 4) 在我们的测试中、S +和 S -直接与 Vout 和 GND 端靠近、然后通过大约1米的导线连接到电子负载。 我们以这种方式在室温和高温下进行连接。 正常温度和高温都是合格的
此致。
Thomas