第6.5节将 UVLO 阈值定义为3.2V 标称值(上升 Pvin)和2.8V 标称值(下降 Pvin)。 第6.5节将 INH 阈值定义为2.1V 标称值。 表10显示了使用 UVLO 功能时的典型电阻器值、但这些值与2.1V INH 阈值一致、而不是 UVLO 阈值。 表10中的值是否准确?如果是、我们何时应该考虑第6.5节中的 UVLO 阈值?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
 数据表中的措辞可能会导致混淆。
第6.5节中显示的 UVLO 阈值应视为"内部 UVLO"。
器件将在这些级别上打开和关闭、而无需用户进行任何修改。
但是、第7.3.9节中显示的特性应该被标记为"外部 UVLO"。
当用户需要器件以更高的电平打开和关闭时、将使用此功能
3.2V/2.8V 的电压。 例如、假设您希望
在15V 的输入电压下开启;这是由于某些系统要求。
然后、您可以使用第7.3.9节中所示的电阻分压器、并计算
或使用表10。 由于分压器连接到 INH 引脚、因此阈值为
使用的是2.1V 值。 当使用此功能时、器件将在时在内部打开
输入电压达到3.2V、但输出将被禁用。 一旦输入电压达到15V、
在我们的示例中、输出将启动。
如果您不需要第7.3.9节所示的"外部 UVLO"功能、则不需要
需要分压器、只需使用 INH 输入作为正常的开/关控制。 在这种情况下、是
器件将在大约3.2V 的输入电压下启动、但在 Vin 达到大约之前不会调节输出
VOUT/0.75;如第7.3.9节所述。
请告诉我上述内容是否合理。
谢谢