This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:TPS6508641:有关 PMIC 电源轨和电压的问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650861, TPS650864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938332/tps650864-tps6508641-questions-about-rails-and-voltage-of-pmic

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件:TPS650861

各位专家:

我叫 Maki、在日本担任 FAA。

我有客户询问有关 PMIC 的问题。

我的客户将使用 TPS6508641来实现 Xilinx Zynq UltraScale+ ZU2CG–ZU5EG2、但对于如何控制默认电压、睡眠电压有一些疑问

VR 和其他电压轨和配置。

图6-11中的上电序列和图6-12中的断电序列是默认设置吗?

使用 CTL 引脚?

TPS6508641RSKT 序列控制是否需要控制器件来处理 CTL

如果我的客户使用它、他们需要先打开控制器件?

 

是否需要保持每个稳压器的输入电压以使"断电序列"正常工作?

 

4.根据表6-22、电压值可以通过电阻设置进行更改、但是否有任何方法可以更改默认电压值

 

5. VR 在数据表中的含义是什么? (它是什么的缩写吗?)

 

6. 使用以下计算方法进行 BUCK1输出电压设置是否正确?

Vo = Vref x (1 + Ru/Rd)

例如 BUCK1=5V:Vref=0.4V、Ru=294kΩ Ω、Rd=25.5kΩ Ω、然后 Vo=5.011V

 

休眠电压的状态是什么? 在表6-12中、BUCK3电压的默认电压和睡眠电压之间存在差异。

I 和我们的客户不确定如何使用 BUCK3的默认电压和睡眠电压。

8.这次使用的电压和电流如下。

 

输出电压轨         器件

0.85V/6.0A    降压      解决方案

1.8V/700mA   降压      解决方案

1.2V/100mA   降压      解决方案

     用于 FPGA 的0.9V/400mA VTT_LDO

1.8V/600mA   LDO       解决方案

1.5V/1.8A     降压      适用于 FPGA、DDR

5.0V/3.0A      降压      解决方案

3.3V/1.2A      降压      FPGA 及其周围环境

 是否有任何其他器件符合这些标准? 还是 TPS6508641是最佳选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maki、

    我已将此主题分配给支持此器件的专家。 但是、由于美国劳动节、我们很遗憾会推迟回复。 您可以在美国星期二的时间收到回复。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Samuli Piispanen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Maki、

     请在下面找到答案:

    图6-11中的上电序列和图6-12中的断电序列是默认设置吗?

    是、适用于 TPS6508641

    不使用 CTL 引脚?

    我不明白。 CTL 引脚如图6-11和6-12所示。 CTL4是第一个变为高电平的电平。 CTL3可被自动设定为高电平(上拉至 LDO3P3)或者由一个外部电路控制。 图6-13正下方的段落对此进行了说明。

    TPS6508641RSKT 序列控制是否需要控制器件来处理 CTL?

    不可以、CTL4可以连接到任何位置以启动主序列。

    是否需要保持每个稳压器的输入电压以使"断电序列"正常工作?

    是的、尽管大多数稳压器都由其他稳压器供电、因此 VSYS 可能是唯一需要外部稳压器的稳压器。 如果 VSYS 降至 UVLO 以下、PMIC 将执行紧急关断。

      

    4.根据表6-22,电压值可通过寄存器*设置进行更改,但是否有任何方法更改默认电压值?

    TPS650861是用户可编程版本。 该产品文件夹包含 TPS6508641 OTP 发生器、该器件也可用作起点。

     

    5. VR 在数据表中的含义是什么? (它是什么的缩写吗?)

    稳压器(降压、LDO、负载开关)

     

    6.使用以下计算方法进行 BUCK1输出电压设置是否正确?

     

    Vo = Vref x (1 + Ru/Rd)

     

    例如 BUCK1=5V:Vref=0.4V、Ru=294kΩ Ω、Rd=25.5kΩ Ω、然后 Vo=5.011V

    是的

    休眠电压的状态是什么? 在表6-12中、BUCK3电压的默认电压和睡眠电压之间存在差异。

     I 和我们的客户不确定如何使用 BUCK3的默认电压和睡眠电压。

    大多数客户仅使用默认电压。 SLP_VID 是一个备用的默认设置、如果 SLP_EN =是、则可以切换到该设置。 例如、对于 TPS6508641、唯一一个 SLP_EN = Yes 的稳压器是 BUCK3。 结果是 CTL6在 BUCK3 = 1.1V 和 BUCK3 = 1.2V 之间进行选择。

    8.这次使用的电压和电流如下。

     [见上文]  

    是否有任何其他器件符合这些标准? 还是 TPS6508641是最佳选择?

    TPS650861可使用替代设置进行编程、它们可以评估它是否满足其需求。

    如果还有其他问题、请告知我们。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的回答。

    很抱歉让你困扰了一分钟、但我能问你有关 Q1.Q3.Q8的其他问题吗?

    >1.CTL 引脚未使用?

    >我不理解。 CTL 引脚如图6-11和6-12所示。 CTL4是第一个变为高电平的电平。 CTL3可被自动设定为高电平(上拉至>LDO3P3)或者由一个外部电路控制。 图6-13正下方的段落对此进行了说明。

    1)当不使用 I2C 或 GPIO 时、需要上拉或其他任务?

    2) 2)以下 CTL 之间的 LDO3P3接线是否正常? 如果 BUCK3设置为1.2V、则 CTL6如何设置为高电平或低电平?

      (对不起,我也不能理解“是”和“否”的含义)

    3) 3)未使用 SWxx、LDOxx 时、必须如何设置 PIN?

    >3.需要保持每个稳压器的输入电压以使“断电顺序”工作吗?

    >是的,尽管大多数稳压器都由其他稳压器供电,因此 VSYS 可能是唯一需要外部稳压器的稳压器。 如果 VSYS 降至 UVLO 以下,则>PMIC 将执行紧急关机。

    在断电序列完成之前、用户如何避免 VSYS 降至 UVLO 以下?

    用户是否需要添加外部电容器以将 VSYS 电压保持在 UVLO 以上?

    >8.是否有任何其他设备符合这些标准? 还是 TPS6508641是最佳选择?

    >TPS650861 可使用替代设置进行编程,并可评估其是否满足需求

    TPS650861和 TPS6508641的引脚分配、封装和功能是否相同?

    只有电压设置不同?

    此致、

    maki

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maki、

    感谢您的澄清。  

    >1)当不使用 I2C 或 GPIO 时,需要上拉或其它任务?

    未使用的 I2C 应连接到 LDO3P3。 我建议使用1kΩ Ω 上拉电阻器、以确保安全、从而可以出于调试目的与 PMIC 进行通信。 我希望直接短接同样有效、但如果存在问题、则无法与 PMIC 对话以查看触发了哪些故障。

    GPO 均为漏极开路、因此未使用的 GPO 可保持悬空。

    >2)以下 CTL 之间的 LDO3P3接线是否正常? 如果 BUCK3设置为1.2V、则 CTL6如何设置为高电平或低电平?

    是的、这是一种常见的方法。 LDO3P3始终处于打开状态、因此 PMIC 将始终尝试以类似的设置打开。

    如图6-11所示、对于 BUCK3 = 1.2V、CTL6应设置为低电平

    >3)不使用 SWxx、LDOxx 时,必须如何设置 PIN?

    SWB1_2、LDOA2和 LDOA3在该 OTP 中使用、因此它们需要连接 PVIN 并具有输出电容器。 如果未连接 PMIC、则 PMIC 将发生电源故障并持续重启。

    如果不需要输出、一种替代方法是使用 TPS650861对序列的某个版本进行编程、而不启用这些版本、以便可以忽略它们。

    只要 CTL2设置为低电平、SWA1就不使用、因此如果是这种情况、则可以遵循数据表"引脚功能"表(PVIN = GND、输出=悬空)

    >4)在断电序列完成之前,用户如何避免 VSYS 下降到 UVLO 以下? 用户是否需要添加外部电容器以将 VSYS 电压保持在 UVLO 以上?

    可以通过几种方法来实现它。 在某些情况下、应用程序会监控 VSYS、如果 VSYS 开始下降、则会尝试执行受控关断(关闭程序、保存状态等)、但这通常对电池系统更有效。

    对于意外断电的情况、我通常建议使用比较器在电压降至低于特定点时强制 POWER_EN 为低电平、然后确保 VSYS 上的电容足以根据系统负载支持 PMIC 关断时间。 我们在 e2e.ti.com/.../how-to-meet-power-sequencing-requirements-with-a-pmic 上有一个有关此选项的博客

    5) TPS650864与 TPS650861 -> TPS650861和 TPS6508641的引脚分配、封装和功能是相同的? 只有电压设置不同?

    它们是完全相同的芯片、唯一的区别是 TPS650861没有默认编程的 NVM 设置。 除了电压、还有更多的设置可用、但电压和定序占了最大的一部分。  此处的编程指南 提供了更多详细信息、 此处提供了预填充了 TPS6508641设置的 OTP 发生器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的教学。

    我还有关于 PMIC 的其他问题、以支持我们的客户。

    我需要您的帮助和支持才能取得成功。

    1) 1)关于 GPIO 引脚的处理

    > GPO 都是漏极开路,因此未使用的 GPO 可以保持悬空。

    当端子设置为悬空状态时、用户需要对其进行处理(上拉或下拉)?

    2)电源故障屏蔽

    根据数据表中的表6-12、13、我认为电源故障屏蔽是避免电源故障或泄漏的功能。

    正确吗?  

    很抱歉、现在我不知道这个函数。 如何了解电源故障屏蔽的基础知识?

    3) 3)更多有关">3)不使用 SWxx、LDOxx 时必须如何设置 PIN?"  

    如果 SWB1_2、LDOA3、VTTLDO、LDOA1、BACK5、SWA1在未使用时设置为悬空状态、

    会对 器件造成损坏?

    或者、当 SWB1_2、LDOA3、VTTLDO、LDOA1、BACK5、SWA1未使用时、这些块需要特定的引脚处理?

    4) TPS650861 和 TPS6508641之间的差异

    当 TPS650861在设置为默认状态时接通电源时、用户在输出侧会获得多少电压?

    此致、

    maki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maki、

    对于#1 -悬空表示未连接任何东西。 如果他们不需要 GPO、则不需要上拉或下拉。 如果他们希望以后可以选择使用它、我建议使用上拉电阻器。

    对于#2 -电源故障屏蔽用于防止 PMIC 在启用时间大于10ms 时、如果稳压器输出电压下降到+-8%范围之外、则启动紧急关断。 因此、对于表6-12 / 6-13、所有 BUCK 和 LDO 都被监控是否存在电源故障。 例如、如果您查看表6-15、您会注意到电源正常设置为3.3V 的 SWA1会屏蔽电源故障、因此如果在没有3.3V 输入的情况下启用 SWA1、PMIC 将不会出现电源故障。

    对于#3 -我不理解这个问题。 引脚设置决定了使用的稳压器。 例如、对于 TPS6508641、使用 CTL4和 CTL3启用 PMIC 意味着 BUCK1、BUCK2、BUCK5、BUCK6、LDOA2、 VTT LDO、LDOA1、BUCK3和 BUCK4均已使用。 如果它们保持 CTL5为低电平、则 SWB1_2和 LDOA3将不使用、并且在未使用时可以遵循数据表引脚建议。 我认为图6-11是查看这一点的最佳方法。

    对于#4 - TPS650861未编程。 必须对其进行编程才能使用它。 当应用 VSYS 时、它不执行任何操作。