Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A, TPS546D24, TPS546B24A, TPS546A24A
主题中讨论的其他器件: TPS546D24、 TPS546B24A、 TPS546A24A
大家好、
TPS546D24和 TPS546D24A 之间有何区别? 完全相同?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A, TPS546D24, TPS546B24A, TPS546A24A
大家好、
TPS546D24和 TPS546D24A 之间有何区别? 完全相同?
不可以、TPS546D24和 TPS546D24A 不完全相同。 它们引脚对引脚兼容、使用相同的电源路径组件和相同的控制环路架构。 它们还共享大多数相同的 PMBus 命令、并对所有常用命令使用相同的数据格式和结构、但有一些微小的差异。 TPS546D24A 是较新的器件、应选择用于新设计。
什么是 TPS546D24A?
TPS546D24A 是 TPS546D24的改进和更新版本。
还有什么保持不变?
TPS546D24A 与 TPS546D24引脚对引脚和布局兼容
TPS546D24A 上的所有引脚功能保持与 TPS546D24上的功能相同
TPS546D24A 上的所有引脚接口保持与 TPS546D24上的相同
TPS546D24A 上的所有引脚可编程功能使用与 TPS546D24相同的引脚进行编程
TPS546D24A 上的所有无电阻编程选项(短/浮点)对与 TPS546D24相同的 PMBus 值进行编程
TPS546D24A 与 TPS546D24 PMBus 兼容
TPS546D24A 支持 TPS546D24支持的所有 PMBus 命令
需要改变什么?
从4引脚编程引脚(MSEL1、MSEL2、VSEL 和 ADRSEL)到 BP1V5或 AGND 的非零电阻将需要使用根据 TPS546D24A 编程表更新的值。 无非零值保持不变。
需要更新 PMBus 上 IC_DEVICE_ID 和 IC_DEVICE_REV 的回读验证、以包含 TPS546D24A 的正确回读值
|
器件 |
IC_DEVICE_ID |
IC_DEVICE_REV |
|
TPS546D24 |
54 49 54 6D 24 00 |
20 00 |
|
TPS546D24A |
54 49 54 6D 24 41 |
40 00 |
|
TPS546B24A |
54 49 54 6B 24 41 |
40 00 |
|
TPS546A24A |
54 49 54 6A 24 41 |
40 00 |
除了以下例外情况、TPS546D24上提供的每个引脚可编程选项都作为 TPS546D24A 上的引脚可编程选项提供、但 TPS546D24上提供的某些单电阻器选项要求 TPS546D24A 上的电阻器接地、BP1V5接地电阻器。
PMBus 地址32d–47d、相移为0度、同步配置自动检测不可用于 TPS546D24A 上的引脚编程。
更改和改进列表
引脚搭接改进。
引脚搭接功能、额定温度范围(-40至125C)和产品寿命。
需要更改 BOM (请参阅上文)
重映射引脚检测
所有 PMBus 功能均通过同一引脚(MSEL1、MSEL2、VSEL 和 ADRSEL)进行编程
TPS546D24的所有 PMBus 选项都映射到 TPS546D24A
除外:具有 PMBus 地址32d–47d 的同步自动检测
某些 TPS546D24单电阻器选项在 TPS546D24A 中需要2个电阻器。
VOUT_OV_WARN/VOUT_UV_WARN 上的 PGOOD 发布
在输出电压 OV 或 UV 警告之后正确释放 PGOOD (允许升高到高电平)、该警告在不发出 CLEAR_FAULTS 命令的情况下不会触发 OV 或 UV 故障。
提高了稳健性。
改进了 PMBus 命令不正确的保护。
防止由于 BCX_CLK 接地短路导致电源轨关断
改进了低温、高频运行。
消除了 PMBus 状态不报告快速连续的第二次警告或第二次故障的可能性。
EN/UVLO 泄漏电流经过改进,可防止 EN/UVLO 引脚悬空时发生“漂移”。
将 PMBus 命令启用将 RESET_B 的内部上拉电阻器添加到 VDD5、以消除对外部上拉电阻器的需求。
如果 VOUT 大于 VOUT_COMMAND、则在 TON_RISE 结束时启动开关、以使超过100%的预偏置输出放电。
当输出被禁用时 SYNC_CONFIG 更改为 SYNC_OUT 时、保持自由运行振荡器频率。
块设置 PMBus 从器件地址命令编程到地址:0x8、0x37、0x0C、0x61
消除重复存储/恢复周期上的 VOUT OV/UV 警告限制“步行”
在使用 READ_ALL 之前、无需读取单个遥测值
在 operaiton 命令中添加了“忽略裕度故障”支持
添加了 MFR_ID 命令支持
存储在 NVM 中的3字节用户编程 ID 值。
添加 READ_VIN 和启用 READ_ALL、遥测_CONFIG 的 READ_VIN 字节
添加 PVIN 遥测。
添加了 STATUS_PHASE 命令支持
确定堆叠器件中的哪个从器件报告过流或过热警告或故障情况。
添加了 VIN_OV_FAULT_LIMIT 和 VIN_UV_WARN_LIMIT 命令支持
警告低 PVIN、并在高 PVIN 时停止开关
允许 READ_VOUT 报告堆栈中从器件的 VOSNS
使多相堆栈中从器件的 VOSNS 遥测可通过 READ_VOUT 功能用于遥测。
当 OT_WARN_LIMIT > OT_FAULT_LIMIT 时强制执行20C OT_FAULT 迟滞