请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS544B20 您好!
客户发现 TPS544B20在默认设置下的启动条件下会出现过冲。
这是原理图。 您能否提供一些建议、以避免出现此问题?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TPS544B20数据表在 第20页的第8.3.7节"软启动"中描述了软启动结束时输出电压的小过冲。
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps544b20.pdf#page=20
在软启动期间、内部误差放大器强制 COMP 电压跟踪内部基准、以便 COMP 至 AGND 电容器的电流不会引入偏移电压。 由于 D-CAP2在注入斜坡+反馈电压时调节到谷值、因此反馈电压比基准高1/2的注入斜坡幅度。 转换器完成软启动后、误差放大器变为跨导模式、并由积分器消除过冲。
减小软启动时间(TON_RISE)可略微减小过冲。
减小 R176电阻器(COMP 至 AGND)不会减小过冲、但会有助于平滑从过冲到正常调节的转换。